михаил 17 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2015 Всем здравия! Собственно вопрос заключается в следующем:хочу летом поменять на даче электрический подводящий кабель. От щита кабель будет проходить по воздуху,примерно 30 метров до счётчика. Критерии при выборе: 1.Минимальная просадка электричества. 2.Морозоустойчивость. 3.МАХ нагрузка 5Квт. 4.Ну и наверно последнее-срок службы хотя бы 5 лет. Буду рад советам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ABRAMYCH 21 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2015 (изменено) Обычно на воздухе используется СИП-4 2х16 (люминь)http://piter-kabel.ru/katalog/kabel-provod/provod-sip/provod-sip-4-2kh16-detail . Можно так: от щита по воздуху до автомата(общего)СИП-4 2х16 а от автомата до щётчика медь 4кв NYM и дальше соответственно по дому NYM 2.5кв. розетки и общая линия и 1.5кв. освещение Изменено 11 Февраля 2015 пользователем ABRAMYCH 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
михаил 17 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2015 @ABRAMYCH,Гриша спасибо.У меня в доме всё поменяно.Осталось только именно "воздушку".Старому кабелю лет тридцать наверно,вот и хочу обновить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ABRAMYCH 21 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2015 (изменено) СИП-4 2х16 Я расписал просто так но стыковать алюминий и медь в скрутку нельзя,поэтому я и сказал что соединить их ну например через автомат, в 25А. Изменено 11 Февраля 2015 пользователем ABRAMYCH Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
михаил 17 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2015 стыковать алюминий и медь в скрутку нельзяДа ,я знаю об этом,потому в доме всё заменил на медь.Опять же уточню:старый кабель приходит сразу на счётчик,который распологается под навесом,а со счётчика уже выходит медный,на дом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ABRAMYCH 21 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2015 Да я просто не знаю влезет ли 16кв. в клемму счётчика или нет!Обычно прямо на счётчик не подключают а ведут на автомат (там в клемму можно чёрта запихать ) а потом на счётчик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2015 (изменено) Я тоже на даче менял на СИП только поменьше, а вот с него можно попробовать найти переходник для контактов счетчика, раз не влезет. Кстати у меня СИП в сам счетчик не входит, а соединен кажется с предыдущим кабелем ВВГ нг кажется. Я позже буду переделывать таким образом,что воздушка СИП будет идти до щита с рубильником,а потом уже подземкой ввод в дом к счетчику.Щит будет отдельно от дома около 4-5 метров. Изменено 11 Февраля 2015 пользователем vena52 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геннадий 40 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2015 если СИП закончится на траверсе у дома, есть возможность через орешки соединить медь 6кв и пустить до общего автомата,а затем от его до прибора учёта.Эту же медяху от прибора учёта пустить на автоматы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
noks 8 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2015 Сип с медяхой соединяется прокалывающим зажимом ( у меня slip22.1 от ensto ) очень удобно , Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2015 Электроснабжающие организации иногда категорически против всяких коммутаций в пределах досягаемости, имеющихся до счетчика. Вводной автомат и тот норовят опломбировать, требуют установки пломбируемого бокса под него. Я бы СИП сразу во вводной запихал если условия позволяют, только его крайне желательно в гильзе туда пихать, что не всегда получается... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2015 Гена ты правильно сказал . У меня так и есть сейчас через орешки СИП с ВВГ соединен.Просто сам СИП в дом не завести было,трубочка мала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ABRAMYCH 21 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2015 (изменено) Да СИП как то в дом не заводится вообще то!Я такого не встречал как то! Изменено 12 Февраля 2015 пользователем ABRAMYCH Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2015 Если в счётчик не лезет, можно просто несколько проводков в жиле выкусить. А вообще странно. По уму перед счётчиком должен быть автомат вводной стоять. Но где ум, а где наши снабжающие организации Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
михаил 17 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2015 @Lesha,Лёха ,вся соль в том,что у беру электроэнергию у военных.Они могут в любой момент приехать и проверить счётчик.Если бы счётчик стоял в доме,то они просто отрезали бы меня.А дом открытым оставлять что-то не хочется.В доме да, автоматы конечно стоят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ABRAMYCH 21 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2015 @михаил, А что мешает то перед счётчиком ещё автомат то поставить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
михаил 17 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2015 А что мешает то перед счётчиком ещё автомат то поставить?На мой взгляд нужно будет покупать ещё один электроящик,автоматы.Продумать как с автоматов провести провода на другой ящик ,где находиться счётчик.Может ещё чего,нужно посмотреть будет получше.На днях сгоняю на дачу и сфотографирую подводку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ABRAMYCH 21 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2015 (изменено) Не, смотри: тянешь сип до дома(до счётчика,он же у тебя на улице?),потом ставишь пластиковую коробку под один двойной автомат(лучше закрытую),потом заводишь провода на этот автомат, с автомата ведёшь линию до счётчика(кусочек небольшой ,петлёй) Сип с медяхой соединяется прокалывающим зажимом ( у меня slip22.1 от ensto ) очень удобно , Это приспособление предназначено для соединений или ответвлений от СИПа таким же СИПон похожего сечения и я не думаю что соединение 16кв и медяхи в 4кв будет надёжным!Может и недожать 4кв провод! Изменено 12 Февраля 2015 пользователем ABRAMYCH Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2015 Это приспособление предназначено для соединений или ответвлений от СИПа таким же СИПонЭто кто такое придумал? Производитель четко пишет: Al 10-95 мм² или Cu 1.5-70 мм² Так что медью четверкой - запросто. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах